地址:江西省南昌市經濟開發區海棠路
南昌母線槽發電廠位于省承德市,擁有2臺100MW*產凝汽式汽輪發電機組。分別于93年和97年*入運行。2005年3月,*電灤河發電廠對大批設備進行變頻*造,采用北京利德華福電氣技術有限公司*產的HARSVERT-A06/130*壓變頻器,用于2臺100MW機組的凝結水泵*造項目。目前,凝結水泵變頻器運行穩定,節能*果明顯。
*、凝結水泵的運行工況
南昌母線槽在汽輪機內做完功的蒸汽在凝汽器冷卻凝結之后,集中在熱水井中,這時凝結水泵的作用是把凝結水及時地送往*氧器中。維持凝結水泵連續、穩定運行是保持電廠*、經濟*產的*個重要方面,因此監*、調整凝汽器內的水位是凝結水泵運行中的*項主要工作。
在正常運行狀態下,凝汽器內的水位不能過*或過低。當機組負荷升*時,凝結水量增加,凝汽器內的水位相應上升。當機組負荷降低時,凝汽器內水位相應降低。
凝結泵電機為6kV/1000kW電機,設計有*裕量。每臺機組配備2臺凝結泵,1臺運行,1臺備用。沒有使用變頻器之前,凝汽器內的水位調整是通過*變凝結水泵出口閥門的開度進行的,調節線性度差,大量能量在閥門上損耗。同時由于頻繁的對閥門進行操作,導致閥門的可靠性下降,影響機組的穩定運行。
使用*壓變頻器后,凝結水泵出口閥門*部打開,通過調節變頻器的輸出頻**變電機的*速,達到調節出口流量,滿足運行工況的要求。
南昌母線槽直流電源系統主要負責為電力*產過程中的控制設備、保*設備等供電。*緣性能下降和直流母線接地是直流電源系統常見的故障。*旦直流電源發*故障后,會影響控制設備和保*設備的正常工作,故障嚴重時甚至會導致控制設備的錯誤控制和保*設備的拒保*,從而引發*產事故。因此對直流電源系統的*緣性能檢測和接地檢測是值得重*的問題。常見的直流接地檢測系統,多采用平衡電橋原理檢測母線的*緣電阻,采用雙頻探測原理檢測支路的*緣電阻,并查找接地支路。但平衡電橋原理不能檢測正負母線*緣電阻等比例下降情況下的電阻值,而雙頻探測原理需要向系統中注入交流信號,會加大直流電源系統的紋波。本文介紹的直流接地檢測系統采用“平衡-不平衡法”檢測母線電壓,采用漏電流傳感器檢測支路*緣電阻,有*地克服了上述方法的缺陷。
南昌母線槽直流接地檢測系統主要用于測量直流系統的對地*緣電阻、檢測母線接地故障。具體檢測內容包括:測量正負母線對地電壓、正負母線電壓差、正負母線對地*緣電阻、各支路對地*緣阻值。當發*接地故障時,判斷接地母線的正負*性和并查找具體接地支路。